#133219
Buenas

Me fije ayer en un local perteneciente a un EESS que en una habitación o mejor dicho local tenían el G.E separado por un tabique del grupo compresor a otro lado la bomba del hidro y en una esquina el contador y el CGBT, esto es correcto¿?

Saludos
por
#133241
EESS ??

G.E. ??
Avatar de Usuario
por
#133256
Depende de la fecha de alta de las instalaciones y de la licencia de obra.
No sabemos que normativa le e de aplicación...
No sé a que te refieres con la "hidro", pero el CTE ya te dice que las bombas de agua y tratamientos de agua potable van en local exclusivo.
por
#133332
Y si por G.E. te refieres a Grupo Electrógeno, la ITC-BT-40 te indica que el local en el que se aloje debe ser de uso exclusivo.
por
#133438
Perdonen , pensaban que les sria más facil las siglas :oops:

G.E. Grupo electrogeno, EESS Estación de servicio o simplemente una gasolinera, CPI, bomba contraincendio y no me queda nada más creo.
Veo que la normativa actual si otempla la separación por locales pero las anteriores al 2002?

Gracias por las respuestas.
por
#133753
Nadie sabe algo de la normativa antigua?

:cabezazo