NES_one escribió:Tengo una nave de unos 730 m2, a su vez esta dividida en 2 naves, una de ellas tipo A, y la otra tipo B.
Tienen una parte de almacen de productos quimicos, de riesgo alto, asi como una de almacenaje.
Luego tienen 2 zonas de produccion de riesgo medio, y el resto de sectores son de riesgo bajo.
He usado el programa rowin para calculo de BIES y de rociadores.
El resultado ha sido 139 rociadores y 5 BIES, teniendo un volumen de agua de 177m3, el cual he justificado con un deposito de 30m3 con llenado de la red publica apoyandome en la UNE 12845.
El caudal que me sale es cerca de 2900 l/m. Con una presion de 8 bar
Mi duda es que no se como elegir el grupo de presion, mejor dicho no se donde buscar.
Gracias y un saludo
Esto tiene miga

.
Primero: si tienes un abastecimiento combinado (bie's y rociadores), no puedes usar únicamente un depósito de capacidad reducida para dar abastecimiento, pues por lo que dices, tu depósito de 30 m3 tiene pinta de ser un depósito de capacidad reducida.
Segundo: Un volumen de 30 m3 para un depósito de capacidad reducida, implica que estás asignando un riesgo RO3 a tu actividad, cuando cualquiera de esas características es REP o REA, o lo que es lo mismo, que tienes un error de base importante

.
Tercero: Con todo lo anterior, no te va a bastar con BIE's de 25 mm de diámetro (como supongo que has calculado), si no que necesitarás de 45 mm en zonas de almacenamiento y producción, pudiendo usar de 25 mm sólo en zonas de administración (por ejemplo).
Revísa todos tus cálculos, que creo que están un tanto cojos

.
"Viva la propiedad privada...., la mía

", unomas.
Un estado totalitario realmente eficiente, es aquel en el que las élites controlan a una población de esclavos que no necesita ser coaccionada, porque en realidad ama esta servidumbre..... - Aldous Huxley