- 07 Ene 2009, 17:30
#136221
Ok, me habeis ayudado.
El tema era que tengo una potencia aparente de 6065 VA, es lo que me consume un taller portuario. Esta calculada con una tensión de linea de 420 V, en trifasico, 3 fases y neutro. Entonces quiero saber la I que me consume.
Lo he resuelto simplemente con la formula S = 1,73 x V x I, teniendo en cuenta que la V es tension de linea y la I intensidad de linea.
Me da una I de linea de 8,34 A. Mi duda era que luego cuando conecte fase con neutro tendre 240 V de tension de fase, pero no sabia si se me mantendrian los 8,34 A como intensidad de fase.
Pero entre lo que me habeis comentado, y que yo imaginaba que tendria que ser asi, se me tienen que mantener. Si esta bien ekilibrado claro.
Otra duda que me ha surgido ahora. Si cojo una fase y neutro tengo 240 V, ¿como tendria que hacer para coseguir 138 V?
Gracias y un saludo.