Calidad y evaluación ambiental, costas, desarrollo rural, y trámites o procedimientos similares al respecto
por
#136774
buenos días
tengo una duda, sobre la caldera de mi empresa, es de potencia 290.7 kW, y se usa para calefacción. quería saber si se ve afectada por la ley 34/2007, y si es asi, en que categoría estaría encuadrada.
si no lo esta por esta ley, bajo que ley se controlarías las emisiones de la caldera?
gracias y un saludo
por
#138294
te contesto esto a la carrera y sin verificarlo del todo.

En principio el uso no es industrial y quedaría fuera de la Ley 34/2007 (esto es lo que no he tenido tiempo de verificar). Antes de la Ley 34/2007, y por lo que sé todavía se hace así, las calderas de calefacción y ACS se han regido por lo que marca el RITE. Aquí en Cataluña en principio no se miden. Además, hay una instrucción técnica -sin rango de ley- que la eximiría de controles oficiales por baja potencia aunque fuera de uso industrial. Pero me temo que esa interpretación dependerá de la CA.