Información sobre componentes sistemas CO2 UNE EN 12094-1 (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#138706
Hola a todos, me gustaria saber si alguien tiene algún tipo de información sobre esta norma que afecta a los componentes de los sistemas de Co².
Tengo que hacer una instalación y el propietario me ha hablado de esa norma y estoy un poco perdida. Dice que debe de llavar un sistema de detección de triple lazo.

Si alguien me pudiera indicar en que consiste lo del triple lazo se lo agradeceria.

Gracias de antemano.
Última edición por sofiarb el 22 Ene 2009, 16:26, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#138817
Si nadie te ayuda antes, el el colegio la tienes, y si no está la tienen en un tris....
:comunidad
por
#138830
muchas gracias Mazinger
Avatar de Usuario
por
#138890
MAZINGER escribió:Si nadie te ayuda antes, el el colegio la tienes, y si no está la tienen en un tris....
:comunidad


¿Y tu que sabes a que colegio pertenece sofiarb? ¿Y si es arquitecta? Para dar pistas está el patio. :mira

:cunao :cunao
por
#139030
No soy arquitecta, con todos mis respetos para los arquitectos.
Pertenezco al Colegio de Ingenieros Técnicos de Alicante.
Avatar de Usuario
por
#139191
¿Pero de qué normas estais hablando???
¿una nueva norma de "extinción"??--- y ¿yo sin enterarme?....

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
por
#139430
¡¡ detección de triple lazo!!
Podeis comentar algo mas al respecto :shock: , nunca había oido hablar de ella.
Saludos
por
#139684
Hola a todos.
Gracias por vuestro interes.
He conseguido averiguar algo sobre la norma que os mencionaba, os detallo un poco por si alguien está interesado y sobretodo para que lo tengais en cuenta en vuestros futuros proyectos y/o instalaciones.
Espero que os sirva de ayuda.

La nueva norma exige que las centrales de co² deben de llevar el pulsador integrado en dicha central y que ya no deben de ser de 2 zonas con extinción cruzada sino deben de tener un mínimo de 3 zonas para poder conectar a esa central cualquier otro riesgo distinto de la extinción.
Ejemplo un detector en una cocina ya no se instalará en la central de detección, se instalará en la de extinción.
Que no os vendan centrales de extinción de dos zonas que ya no cumplen con normativa. que no os pase como a mi

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#139718
Ojo, creo que hay una norma de centralitas de CO2, pero que yo sepa no es de obligado cumplimiento (no está citada en el RIPCI), en cambio las normas de la serie UNE 23007 (centrales y detectores) sí que contemplan la conexión sistemas de extinción a centrales de detección y están citáas allí.

Me parece que aquí la gente se ha puesto a hacer normas sin consultarse unos a otros y la han liado, porque tampoco tiene sentido que un detector y una extinción se puedan activar sin dar aviso a una central de detección...
Avatar de Usuario
por
#140022
sofiarb escribió:Hola a todos.
Gracias por vuestro interes.
He conseguido averiguar algo sobre la norma que os mencionaba, os detallo un poco por si alguien está interesado y sobretodo para que lo tengais en cuenta en vuestros futuros proyectos y/o instalaciones.
Espero que os sirva de ayuda.

La nueva norma exige que las centrales de co² deben de llevar el pulsador integrado en dicha central y que ya no deben de ser de 2 zonas con extinción cruzada sino deben de tener un mínimo de 3 zonas para poder conectar a esa central cualquier otro riesgo distinto de la extinción.
Ejemplo un detector en una cocina ya no se instalará en la central de detección, se instalará en la de extinción.
Que no os vendan centrales de extinción de dos zonas que ya no cumplen con normativa. que no os pase como a mi

Un saludo.


Por qué no nos dice CUÁL ES LA NORMA, UNe, EN.... qué número!!!
Gracias.
Avatar de Usuario
por
#140100
¿Y cuando ha entrado esta norma en vigor?
por
#140370
perdonar, esque en un principio la puese como título del mensaje
y luego tuve que cambiarla y se me olvidó volver a escribirla.

UNE EN 12094-1


:amo
por
#140375
Esta norma sólo afecta a fabricantes, pero mi objetivo al colgar
mi respuesta fue que para próximos proyectos o instalaciones conozcais que ahora las centrales de extinción ya no son como las de antes.
Que no os vendan una pensando que cumple y luego cuando la tengais instalada os entereis de que no es así, como me pasó a mi.
Ahora además de cumplir con la norma UNE EN-54 PARTES 2 Y 4 deben de cumplir las centrales de extinción con la UNE EN 12094-1.
Avatar de Usuario
por
#140841
sofiarb escribió:Esta norma sólo afecta a fabricantes, pero mi objetivo al colgar
mi respuesta fue que para próximos proyectos o instalaciones conozcais que ahora las centrales de extinción ya no son como las de antes.
Que no os vendan una pensando que cumple y luego cuando la tengais instalada os entereis de que no es así, como me pasó a mi.
Ahora además de cumplir con la norma UNE EN-54 PARTES 2 Y 4 deben de cumplir las centrales de extinción con la UNE EN 12094-1.


Pero exactamente quién hace obligatorio el cumplimiento de la UNE 12094-1 ¿algún reglamento o una modificación la UNE-54????

Please Aclaraciones!!!!
Palabras clave
Temas similares