Buenas a todos.
Me ha surgido una duda a lo hora de diseñar las instlaciones contra incendios en un aparcamiento de menos de 500m2
Según la tabla 1.1 del SI4, para aparcamientos con menos de 500 m2 no hace falta sistema de detcción.
Sin embargo, en el articulo 8 del SI3 "Control del humo de incendio", dice que hay que instalar un sistema de extraccion en todos los aparcamientos "convencionales". Este sistema debe contar con deteccion para activar el sistema de extracción.
Entiendo que me tocará poner detectores ¿verdad?
Lo que no entiendo es para que sirve lo la tabla 1.1, que pongan deteccion de incendios SIEMPRE, y ya esta.
Despues de mas de 2 años con el CTE aun no deja de sorprenderme