Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#140704
Cuando hay varias calderas en paralelo que alimentan agua caliente a un colector hidraulico de equilibraje y distribución (ida y retorno en un mismo colector), las bombas del primario de aquellas calderas paradas deberían estar en marcha? para de esta forma que el agua de las tuberías y la propia caldera que esté parada estén calientes para en caso de ser arrancadas el quemador no necesite aumentar mucho la potencia, ya que en el caso contrario el agua estaría más fría en aquellas que no funcionan
Última edición por VICTORSJ el 31 Ene 2009, 13:06, editado 1 vez en total
por
#140817
RITE 2007, IT 1.2.4.1.1-5:
Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse también el funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionados con el mismo, salvo aquellos que, por razones de seguridad o explotación, lo requiriesen.
Avatar de Usuario
por
#140825
No se que tipo de regulación sueles proyectar, yo utilizo la honeywell MCR-50 o 100, regulación programable en todos los aspectos, con la cual puedes ajustar el tiempo en funcionamiento de las bombas de las calderas, cuando estas han alcanzado la temperatura, para que no se produzca inercia termica y para no enfriar el botellón de inercia.
Avatar de Usuario
por
#140832
Eso se soluciona normalmente instalando en cada caldera una "bomba anti-condensación".
Busca sobre el tema..

Saludos
por
#140839
La pregunta es para el caso de una instalación de: 1º) una calefacción central (cada uno de los montantes de diferentes puertas de pisos y bloques una bomba en el secundario con válvula de tres vías mezcladora), 2º) para alimentar a distintos climatizadores (cada uno de ellos con una bomba en el secundario y válvula de tres vías diversora en cada uno de ellos). Por lo tanto las bombas del secundario siempre están funcionando, pero con respecto las del primario solo funcionaría la de la caldera principal aún cuando el quemador pare y las de reserva solo cuando estas entren en funcionamiento o estén seleccionadas por el control para arrancar? El quemador pararía solo por temperatura de ida y arrancaría por la de retorno siendo un sistema de funcionamiento constante y no teniendo conectado ningún termostato ambiente en la caldera, si no en los climatizadores para variar la posición de la válvula de tres vías diversora y, en la de calefacción para comandar una válvula de tres vías diversora para cortar el paso a cada uno de las viviendas.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro