Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#143818
Hola, ¿alguien sabe si es necesario pasar 6 mm a las bases de enchufe de calefaccion(en vivienda?, o se puede derivar desde las cajas con menos seccion?
Gracias
por
#143831
El tema de cambio de sección es algo que no tengo claro, por que el reglamento en su GUIA-BT-22, dice que si hay un cambio de sección debe colocarse un dispositivo de protección contra sobrecargas en ese cambio, pero sigue sin quedarme claro si tu reduces la sección de un conductor, pero sin embargo en el cuadro estas protejiendo la línea para esa sección mínima.
por
#143874
En el cuadro debe colocarse un PIA que proteja la menor sección del recorrido. Así, puede reducirse.
por
#143886
Pero la guía te dice que no, no te da esa opción, solo contra sobrecargas.