Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#145117
Hola me podría alguien explicar qué significa el 5º dígito de las denominaciones que aplica IBERDROLA para los apoyos de 30 kV hasta 66 kV?
Ejemplo:

52E241-B15
5: tensión de la línea, 45 kV en este caso.
2: doble circuito.
E= armado en hexágono.
2: cuatro patas.
4: ????????????????????????????? NI IDEA
1: sin cúpula de tierra
B15: tipo de trmo base.


Gracias de antemano
por
#145486
Hola!
Ese dígito depende de la robustez del apoyo (2, 3 y 4). Cuanto mayor es el número, mayores esfuerzos resiste, tanto a nivel global del apoyo, como esfuerzos por fase.
En tu caso, ese apoyo sería, de entre los normalizados, el que mayores esfuerzos resiste. Tienes todos los datos en la NI 52.15.01 (apoyos tipos normalizados, significado de los coeficientes, etc.), y en el MT 2.23.50 (pesos de los apoyos, cotas concretas, esfuerzos soportados, cimentaciones, etc.).