Muro de contención 1.5m (PFC) (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
Avatar de Usuario
por
#145476
rjm_85 escribió:Sí, es una pequeña parte del proyecto. Por cierto, me he dado cuenta de que aunque el relleno es granular, el estrato firme es arcilla firme. He supuesto una cohesión de 50 o 60kPa, con lo que si tengo en cuenta la adherencia la zapata me disminuye bastante. ¿Es mejor considerar la adherencia o calcularlo como si no tuviera cohesion para que este del lado de la seguridad? (No tengo un estudio geotécnico en profundidad, digamos que los datos son un poco inventados intentando ser mas o menos coherente). Gracias


Gracias por la aclaración, sólamente era por curiosidad.

Ten en cuenta que considerando la cohesión el empuje va a ser menor peró también podrías sumar el empuje del agua "o cálculo sin drenaje" puesto que los suelos cohesivos = impermeables pueden crear presiones por nivel de agua. Como dices que es un cálculo de una parte de tu proyecto no es necesario que hagas una tésis, pero quedará así mejor y más real y no te costará mucho inventarte 4 datos del geotécnico.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro