Canalización eléctrica AT y BT (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#146302
Rescato este post porque tras leerme estos mensajes y los de otros POST parecidos me queda una gran duda:
¿En una urbanización se ponen arquetas en MT?
Segun he leido algunas compañias no lo permiten
Avatar de Usuario
por
#146306
valles escribió:Depende del gestor, como muy bien te han apuntado ya.


También de la compañía que al final va a ser quien se quede con la instalación.
por
#146328
Entonces en el caso de que la compañia no permita arquetas:
¿No existen registros de ningun tipo para la linea de MT?

Y en el caso de que la compañia quiera arquetas:
¿No sería peligroso que fueran accesibles a cualquiera?

Gracias de antemano y perdón puesto que soy un total ignorante respecto a este tema.
por
#146329
Entonces en el caso de que la compañia no permita arquetas:
¿No existen registros de ningun tipo para la linea de MT?

Y en el caso de que la compañia quiera arquetas:
¿No sería peligroso que fueran accesibles a cualquiera?

Gracias de antemano y perdón puesto que soy un total ignorante respecto a este tema.
Avatar de Usuario
por
#146331
manolicopallo escribió:Entonces en el caso de que la compañia no permita arquetas:
¿No existen registros de ningun tipo para la linea de MT?


Hay arquetas ciegas o calicatas para el tendido del conductor.

manolicopallo escribió:Y en el caso de que la compañia quiera arquetas:
¿No sería peligroso que fueran accesibles a cualquiera?

Gracias de antemano y perdón puesto que soy un total ignorante respecto a este tema.


Dentro de la arqueta no queda el conductor visto, sino que queda el tubo pasante para que no sea tan fácil acceder al cable.
por
#146333
¿Arqueta ciega es la que no tiene tapa? o ¿tiene tapa pero el conducto esta embebido en un dado de hormigon?
Avatar de Usuario
por
#146398
manolicopallo escribió:¿Arqueta ciega es la que no tiene tapa? o ¿tiene tapa pero el conducto esta embebido en un dado de hormigon?


Una arqueta ciega es una calicata o cata o un agujero para tender el cable que luego se tapa.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusU ... A=calicata
Avatar de Usuario
por
#147156
Depende del gestor porque Cuenca y Albacete son limítrofes y la misma compañia, (dos pueblos linderos) te pide cosas distintas en una provincia u en otra, ¿y sabéis por qué?
Pues porque el gestor de turno interpreta sus normas internas como le sale de... :mira por eso antes de hacer nada lo suyo es consultar con el ibertrolo que he haya tocado.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro