Ha ver si te puedo hechar una mano.
Si el cuadro viene con un solo difernecial, y dos magntotermicos, y lo demas son interruptores, es decir, sin protección, ya estamos teniendo un problema, porque ese cuadro no te vale.
No estas cumplieno la ITC-28, ya que solo tienes un circuito de alumbrado.
Si el Magnetotermico de 20A es el de fuerza, tampoco te vale, porque las bases de enchufe son de 16.
Por lo que cuentas del cuadro, esta instalación tiene que ser del año de la guerra, por lo que los conductores, tampoco cumplen. Seran de PVC, y no te cumpliran la no propagación de llama ni emisión de humos
Si tienes dudas, y no ves el sello del conductor, lo mas rapido es la prueba del mechero. Esa no tiene discusión. Si el humo es negro, fuera.
Seguramente, los empalmes esten hechos en la luminaria, en lugar de en cajas de empalme. Eso tampoco vale.
Las emergencias, coloca una sobre cada puerta de cada estancia, sobre las salidas de emergencia y sobre el cuadro como minimo. Si ves que falta iluminación tendras que poner mas.
Si el tienen ya boletin de instalación y esta conforme. No tienes que cambiar nada, porque la instalación ya esta legalizada. Si no, que aprieten el culo, eso les pasa por no legalizar en su momento.
Si los elementos del cuadro te levantan dudas, puedes meterle un Test, o lebantar el cuadro y que lo hagan nuevo, pero vamos, como te he dicho antes, ese cuadro tiene que tener mil años.
Si tienes que hacer todos los tramites, diles ya tus honorarios y que te paguen por adelantado. Las licencias de actividad es lo que mas me cuesta cobrar, asi que, el que quiera, licencia, que pague por delante, proyecto y dirección. Todo en un unico pago y por delante. Que no te de corte pedir los duros, que luego te tocara correr.
Si tienes mas dudas, pregunta.
Un saludo