atm2 escribió:Buenas,
El apartado 4.1 de la MIE – RAT 13 indica la necesidad de investigar las características del suelo para realizar el estudio de la instalación de tierra. Si embargo en las instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito inferior o igual a 16 kA no es necesario realizar la citada investigación, se puede estimar la resistividad por medio de la tabla 1, que figura en el citado apartado.
En la zona Endesa de Catalunya, la compañia pide celdas con una intensidad de 20 kA. Por ese motivo, se deberían medir todas las resistividades no?
16 kA de falta monofásica a tierra. Para el cálculo de tierras. La compañía debe proporcionarte este valor.
Siempre es conveniente medir las resistividades y realizar el cálculo correspondiente.
20 kA, dato delfabricante que suele estar relacionado con la falta trifásica