Yo trabajo con una tabla similar a la de jmamores, y es muy fácil y rápido de usar para una red lineal, (p. ejemplo una carretera), pero las urbanizaciones no son así, no tienes un cuadro para alimentar las calles de norte a sur y otro cuadro para alimentar las calles de este a oeste, por lo que en los cruces te toca hacer derivaciones en "T" y has de modificar la tabla excel de modo q la luminaria 9 no alimenta solo al tramo 10, sino también al 20 (p. ej.)
Y si hablamos de una zona verde.... la cosa se pone muy muy divertida...
Respecto a los cambios de sección, yo pensaba q no se podia, pero un técnico municipal me comentó que si se puede, pero hay q colocar un cuadro de protecciones (nada de fusibles en una arqueta...)
Nº de luminarias?? en la practica yo pongo entre 30 y 40 de 150w por cada línea, pero depende de la distribución y las longitudes.
Secciones de 6, 10 y 16mm², si sale más duplico circuitos.