pues necesitas saber muchas cosas y no todas son faciles de averiguar, en principio y como datos basicos, la descripcion de la seccion,la resistencia del hormigon usado, en segundo lugar la armadura activa que lleva, es decir el numero de cables pretensados, su disposicion en la seccion, la tension a la que tensa el fabricante, la tension a la que corta los cables, cuales son las perdidas del pretensado el tipo de cuñas, en cuanto a los cables no hay que asustarse mucho para estados limites ultimos, es exactamente lo mismo usar cables que armadura pasiva a misma cuantia mecanica. Lo que ocurre es que en els, flechas, contraflechas, fisuracion, el hecho de introducir un pretensado inicial favorece todas estas cuestiones por lo demas es igual que cualquier otra viga de hormigon, se deben comprebar secciones, pero ojo como es una viga de canto variable, la seccion mas desfaborable no tiene porque ser la central. es untema dificl de explicar, pero para que puedas ir entendiendo algo si estas interesado recurre al jimenez montoya para tener claro hormigon, y si eso ya lo tienes claro, pues empieza por el calavera que al menos para que entiendas porque necesitas todo esto te servira.
Animo
Animo