Error dmelect inexistencia diámetro tubo (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#150713
Hola a todos :D

Si el DMELECT208 tengo en el siguiente mensaje:

" ERROR en la línea C1: No existe diámetro de tubo normalizado en la base de datos "

¿Por qué puede aparecer? ¿Qué puedo hacer para resolver este problema?

Muchas gracias
Última edición por IRPA el 22 Mar 2009, 23:01, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#150721
Ese tipo de errores te sale cuando el diámetro del tubo sale mayor que los disponibles en su BBDD.
Las soluciones posibles son 2:
1) Revisar el calculo de esa linea y ver que secciones de cable te salen. Mira si son coherentes.

2) Añade secciones mas grandes a la BBDD.

Usa mejor la opción 1. Por un problema en el calculo te sale una sección tan grande de cable que no hay tubo para ella.
:saludo
por
#151682
A veces también puede saltar debido a que no se pone el factor de simultaneidad y sale todo demasiado sobredimensionado
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#151748
Efectivamente a mi también me suele pasar cuenda queda sobredimensionado.