Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#152712
wenas

haber estoy intentando ver que tipo de tubo para proteger los hilos para control habria que poner en una sala de caldera con gasoleo , y no se si hay que poner tubo pvc o tubo de hierro, llevo tension a 220
segun el rbt creo pertenece a un local Clase I Zona 2
por
#152739
puesss...
depende de la caldera.
Si es muy grande y te han clasificado la sala, tendrás que cumplir con lo que te pidan, como cables armados y tubo de hierro. Si es pequeñita, y la sala no está clasificada, puedes ir (te digo de memoria) con lo que quieras.

Saludos,

Luis