Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#153385
Buenas a todos.

Al hilo del hilo "se requieren boletines...?" me surge la duda de si para un edificio de 86kW, y por lo tanto sin proyecto, hace falta una única MTD que englobe las viviendas y las zonas comunes, o hace falta una MTD por vivienda mas otra para las ZC?
La ITC-BT-04 no me aclara las dudas.

Lo que si creo saber es que es necesario un certificado de instalación por cada vivienda y otro para las ZC.

Gracias.
por
#153433
O sea, que por cada certificado de instalación siempre habrá su correspondiente MTD (siempre que no haya proyecto).

Muchas gracias Kirium

Tengo otra pregunta relacionada con este tema: es posible que en el cuadro de servicios comunes existan muchas líneas, por ejemplo, 8 de alumbrado, 3 de emergencias, ascensor, grupo de presión, portero automático, cuadro RITI, RITS etc

¿En la MTD, apartado "Relación de receptores que se prevee instalar y su potencia" tengo que dar cuenta de todas y cada una de estas líneas?

Y en el apartado "Instalaciones interiores: Líneas y circuitos" en la MTD de Andalucía solo tengo espacio para dos líneas ¿cuales debo consignar?

Madre mía, igual debería sencillamente preguntar ¿existe algún manual de esos de Forges para realizar MTD´s? :?
Avatar de Usuario
por
#153441
Kirium escribió:Debe haber una memoria técnica por vivienda y otra para servicios comunes.



Aquí en Alicante hacemos una única MTD y todos los Certificados de Instalación necesarios.

1 ud Acometida
1 ud S.G.
1 ud Ascensor
1 ud Teleco.
1,2...n uds, viviendas.

El CYPE creo que te crea las MTD de una forma Guiada.

Existen libros-guías sobre el REBT 2002 que editan modelos de MTD, explicando como realizar su cumplimentacion, claro esta dependiendo de la comunidad autónoma donde te encuentres.

Saludos
por
#153509
Muchas gracias Pato.

Me bajaré la versión after-hours del cype para ver como se hace.

De todas maneras, si alguien me puede indicar el BOJA o cualquier otro documento dónde se detalle la cumplimentación de las MTD en Andalucía le estaré muy agradecido.


Editado el 06/04/2009:

Por completar el tema, y por si alguien mas tiene esta duda.

He llamado al teléfono de la innovación de la Junta de Andalucía (902 11 30 00) y me han confirmado que la MTD es una sola por edificio, e incluye como es lógico las viviendas, zonas comunes y garaje.

A la hora de presentar telemáticamente el boletín, cada certificado de instalación llevará una copia de esta MTD.

NdelA: en caso de lapsus, error, etc., edita tu mensaje en vez de añadir uno nuevo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro