acmendez escribió:Despues cada planta hacerla un sector de incendios independiente, pero aqui es donde me surgen las dudas y los problemas, a ver, tengo tres escaleras, ¿tendría que poner puertas para sectorizar en cada una de ellas? Al ir haciendo la evacuadión desdendente desde la planta 4ª entre sectores diferentes, ¿tambíen tendría que poner una vestibulo de independencia en cada planta, para hacerlas salida de planta?
Por tus explicaciones (no las olvides la próxima vez

), y el plano, parece que cada escalera da servicio a únicamente a un grupo de alojamientos y como es uso residencial y como bien comenta agora, te toca compartimentar las escaleras y protegerlas

.
No te hace falta vestíbulo de independencia

.
acmendez escribió:Por otra parte creeis que sería mejor sectorizar verticalmente
Interesante cuestión que has de decidir tú

. Has de valorar si te conviene. Como opinión mía, la compartimentación vertical suele tener sentido cuando uno plantea la evacuación de forma secuencial. En tu caso y por la arquitectura del edificio, no veo qué beneficio podrías obtener, a menos que modifiques un poco la arquitectura y, por tanto, también quizás la funcionalidad de la actividad.
"Viva la propiedad privada...., la mía

", unomas.