Buenas, para la fase de obras en un túnel, ¿hay un nivel mínimo de iluminación de emergencia? en servicio el túnel necesita 10 lux en caso de emergencia pero en obra se admite menos?

Otra: ¿Se pueden usar fluorescentes conectados a un circuito de SAI por ejemplo, para usarlas como alumbrado de emergencia?

Gracias compañeros de cables
Avatar de Usuario
por
#154172
Busca en el 486 de seguridad y salud en lugares de trabajo, y en un RD de hace un año creo recordar sobre iluminación en túneles ( aunque en este último creo que solo hablaba de iluminación de servicio...)
:mira
Avatar de Usuario
por
#154185
El RD del que habla Mazinguer es Real Decreto 635/2006, “sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado"
por
#154242
gracias Mazinger y Xander. Es un túnel ferroviario y es para la fase de obra. El tema del SAI es inviable y estoy planteando poner 2 grupos electrógenos alimentando cada uno un circuito para que si cae uno, el otro pueda ser "de emergencia" aunque normalmente funcione simultaneamente con el otro. Para la obra (1 mes por túnel) planteo alumbrado portátil