Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#155185
¿Que opinais de la idea de colocar la unidad exterior de un pequeño aire acondicionado en un conducto convenientemente ventilado?
A mi me parece descabellada, pero por imposibilidad de sacar dicha unidad exterior a fachada (cosas del PGOU) aparentemente es la unica opcion.
Última edición por manolicopallo el 15 Abr 2009, 14:58, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#155203
Que la máquina dará problemas, las unidades exteriores disponen ventiladores axiales carentes de presión para trasegar el aire de condensación necesario.

Sería conveniente que la unidad condensadora tuviera un ventilador centrífugo, con ellos solo se vería las rejillas al exterior y podrías tener la máquina oculta.

SALUDOS
por
#155537
Igual que Roverman.

Solamente si la unidad exterior monta ventiladores centrifugos, y comprobando que la presion disponible en el ventilador es suficiente para vencer la pérdida de carga del conducto (tramo de aspiración y expulsión)