raveri escribió:No se si te he entendido bien, seguro que no, pero tengo entendido
que es precisamente lo contrario: un cable tiene una intensidad admisible mayor que un mazo de tres cables de igual sección al primero, ya que el calor que evacúa cada uno de los cables afecta al otro reduciendo su intensidad admisible.
Pensaba igual que tú pero con números parece que no, por lo menos con las siguientes pruebas, 2x25 mm2 y 1x50 mm2, 2x35 mm2 y 1x70 mm2, 2x120 mm2 y 1x240 mm2, 3x50mm2 y 1x150mm2, en estos casos siempre la agrupación de cables tiene mayor intensidad máxima admisible que uno sólo de la misma sección.
Con relación a la pregunta inicial saldría:
550A x 0,80 (tubo enterrado) x 0,70 (agrupación 3 cables) x 3 (cables por fase) = 924 A
Para la intensidad que comentas necesitarias 5 conductores por fase, quedando
550A x 0,80 x 0,60 x 5 = 1320 A
Saludos.