tengo un caso similar aqui...
tan similar que no se si es el mismo...
La respuesta oficial para este tema depende de quien te lo mire.
En principio, una sala con amoniaco es ATEx, por lo que en caso de fuga de amoniaco hay que cortar la alimentación de la sala. Sin embargo, si es un cable que solo pasa por la sala y no alimenta a ésta, la legislación no te obliga a cortarlo..
, ni a que sea armado
Sin embargo, debido a que la sala contiene amoniaco, te puede pasar lo que me pasa a mi, que un señor se ha sacado de la chistera que es un ambiente CORROSIVO y que no puede ir el cable directo sobre el rejiband, es mas que no puede ser rejiband y tiene que ser de PVC cerrado...
. Entiendo que si tengo fuga de amoniaco, mi menor problema es que se me oxide el rejiband.
Luis
tan similar que no se si es el mismo...
La respuesta oficial para este tema depende de quien te lo mire.
En principio, una sala con amoniaco es ATEx, por lo que en caso de fuga de amoniaco hay que cortar la alimentación de la sala. Sin embargo, si es un cable que solo pasa por la sala y no alimenta a ésta, la legislación no te obliga a cortarlo..
, ni a que sea armado
Sin embargo, debido a que la sala contiene amoniaco, te puede pasar lo que me pasa a mi, que un señor se ha sacado de la chistera que es un ambiente CORROSIVO y que no puede ir el cable directo sobre el rejiband, es mas que no puede ser rejiband y tiene que ser de PVC cerrado...
. Entiendo que si tengo fuga de amoniaco, mi menor problema es que se me oxide el rejiband.
Luis







Sácale todas las normas de la serie 60079, que en casi todas dice que "se evitarán los materiales no conductores", a ver si por esas...