Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#160006
hola buenas tardes,

estoy proyectando la instalación de una EDAR. El problema se presenta en la cimentación, no se como debo calcular la losa ni la pequeña cimentación para los equipos (cajón cerrado).

para lo segundo he pensado en modelizarlo como si se tratase de un muro ya que tiene que soportar el empuje del terreno, la base del cajón sería aplicable al de una solera, entiendo.

se que por MEF's el calculo de la losa es muy rápido, pero lo toque hace mucho tiempo y ahora tampoco dispongo mucho de él. No he encontrado documentación donde me diga como hacer los cálculos así que he pensado en si alguien del foro me pudiera ayudar, sólo necesito el procedimiento para los cálculos.

muchas gracias por vuestro tiempo.
por
#160038
Cada EDAR es un mundo y tambien depende de qué parte de la EDAR estemos hablando: pozo de gruesos?, decantadores? tanques de tratamiento terciario? caseta del reactivos? Voy a contestar a tu pregunta de manera un poco genérica.

Para tanques y depósitos de cierta entidad, aunque hay métodos aproximados en el Jiménez Montoya, libro al que recomiendo que le eches un vistazo, lo que yo siempre hago es modelarlo con elementos finitos e introducir el terreno como resortes con su módulo de balasto. En el caso de tener que calcular losas aisladas también se modelan rápido con elementos finitos y resortes.

El predimensionamiento de los espesores de estos elementos de EDAR, salvo puntos singulares, resultan de verificar la condicion aproximada de no fisuración y no armado a a cortante (esto es tensión máxima de tracción ELS cuasipermanente < fctk, tensión tangencial máxima ELU < aprox. 600 kPa) lo cual con un modelo de elementos finitos es inmediato. Debe tenese en cuenta que la densidad para agua sucia es mayor (11-12 kN/m3) que la de agua limpia (10 kN/m3).

Finalmente, para elementos situados bajo maquinaria hidráulica recomiendo que te pongas en contacto con la marca comercial para que te proporcione las acciones de cálculo, dimensiones, apoyos, etc... y que en general seas conservador dado que el tipo de maquinaria elegida puede cambiar. Y no debe olvidarse que para cualquier cosa diseñada en una EDAR, por muy enterrada o protegida que pueda parecer que esté, dado el ambiente agresivo de la planta, se debería exigir un ambiente IV+Qa como mínimo o no durará ni cinco años.
Avatar de Usuario
por
#160122
Si es un depósto de homogeneizacion,laminación , decantacion...de lo que sea acuerdate de la clase de exposición específica par aque luego no tengas que recurrir a la EN1504(rehabilitción de estructuras de hormigón).

Además de aditivos al hormigón trata de meter, por lo menos un recubrimiento superficial interior con un producto epoxídico el hormigón que estará en contacto con las aguas sucias....creeme en 5-7 años si no lo haces y es atmosfera anaerobia, te arrepentirás

:saludo :usuario
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro