Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#160444
La duda corresponde a la aplicación de la fórmula para hallar el caudal máximo previsible (Qmaxe)

Qi= Caudal instalado
Kv= Coef. simultaneidad aparatos

Qmax= Qi · Kv

Ke= Coef. simultaneidad del edificio

Ke=(19+N)/[10·(N+1)], donde N es el número de viviendas de IGUAL TIPO

Qmaxe= Ke · Qmax · N

Si dispongo de varias viviendas de distinto tipo, ¿¿Como las paso todas a un mismo tipo??
Ejemplo 1: Tenemos 1 local tipo A, y 8 viviendas tipo C.
Ejemplo 2: Tenemos 5 locales tipo A, y 8 viviendas tipo C.

GRACIAS!
Avatar de Usuario
por
#160472
Ya no hay viviendas tipo A, B o C, eso era con las antiguas NIA ( salvo que se trate de algo autonomico de Canarias), te recomiendo que eches un vistazo a la norma UNE 149201-2008, aquí se dan varias formulas dependiendo del caudal total ( en función del caudal total de los receptores segun los valores del CTE-DB-HS) y del uso para el calculo del caudal simultaneo.

Mira tambien aquí
por
#161312
En canarias sigue existiendo la clasificación de los suministros, de ahí mi pregunta... a ver si alguien sabe como lo hacían antes :saludo

De todas formas gracias por la información ;)
por
#161315
Echa un vistazo a este enlace de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, te ayudará bastante :usuario
http://editorial.dca.ulpgc.es/servicios ... /index.htm
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro