Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#161636
Hola, buenas tardes. En un edificio sectorizado, en este caso un colegio, ¿las instalaciones (por ejemplo, BIE´s) deben considerarse por sectores, o bien para el conjunto del edificio? Parece que el DB-SI habla de edificios y no sectores, y el Reglamento de Instalaciones Industriales habla de sectores... En fin.. a ver si alguién me aclara un poquito el tema.. :lol: Gracias de antemano. Saludos
Avatar de Usuario
por
#163575
El DB-SI (al igual que la antigua NBE-CPI/96) habla de edificios....
Avatar de Usuario
por
#163656
gomezbalaguer escribió:En un edificio sectorizado, en este caso un colegio, ¿las instalaciones (por ejemplo, BIE´s) deben considerarse por sectores, o bien para el conjunto del edificio?


Por el conjunto del edificio.