Buenas tardes: quería preguntaros como se comportaría un diferencial o relé diferencial si por ejemplo en un motor controlado por un variador de frecuencia está derivado y se colocan las protecciones delante de la alimentación general del variador. Lo pregunto ya que el propio variador debido su propia electrónica convierte de ac a dc y luego a ac, y si esto afectaría que las protecciones no saltaran en caso de derivación.
por
#162813
El variador debe detectar la derivación.
El variador debe proteger línea y motor.
El variador debe ser protegido aguas arriba (fusibles para semiconductores)