Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#166384
Si el CTE te obliga a instalar BIE's por el uso de edificio pero por otra parte sabes que poniendo rociadores puedes aumentar un 25% los recorridos de evacuación y eso te interesa....sería admisible o justificable sustituir la instalación de BIE's, que es preceptiva, por la de rociadores que no lo es y matar dos pájaros de un tiro?

Un saludo.
Última edición por hugo79 el 11 Jun 2009, 10:34, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#166393
hugo79 escribió:Si el CTE te obliga a instalar BIE's por el uso de edificio pero por otra parte sabes que poniendo rociadores puedes aumentar un 25% los recorridos de evacuación y eso te interesa....sería admisible o justificable sustituir la instalación de BIE's, que es preceptiva, por la de rociadores que no lo es y matar dos pájaros de un tiro?


:nono2
Avatar de Usuario
por
#166453
hugo79 escribió:Si el CTE te obliga a instalar BIE's por el uso de edificio pero por otra parte sabes que poniendo rociadores puedes aumentar un 25% los recorridos de evacuación y eso te interesa....sería admisible o justificable sustituir la instalación de BIE's, que es preceptiva, por la de rociadores que no lo es y matar dos pájaros de un tiro?

Un saludo.


¡Qué edificio mas raro! ¿No será un aparthotel, verdad? :goodjob :goodjob

:brindis :brindis
Avatar de Usuario
por
#166518
hugo79 escribió:jeje Jordi, que sagaz que eres!

:brindis


:partiendo :partiendo

Jordi, este señor te ha limpiado el proyecto ese que presupuestaste hace unas semanas....
:partiendo2 :partiendo2 :partiendo :partiendo

:brindis ;)
Avatar de Usuario
por
#166532
MAZINGER escribió:Jordi, este señor te ha limpiado el proyecto ese que presupuestaste hace unas semanas....
:partiendo2 :partiendo2 :partiendo :partiendo

:brindis ;)


Maomeno. Pero da igual, nos queremos mucho. :cunao :cunao :beso
Avatar de Usuario
por
#166545
JORDIM escribió:
MAZINGER escribió:Jordi, este señor te ha limpiado el proyecto ese que presupuestaste hace unas semanas....
:partiendo2 :partiendo2 :partiendo :partiendo

:brindis ;)


Maomeno. Pero da igual, nos queremos mucho. :cunao :cunao :beso


No sabía que estábamos en competencia! a ver si es que la empresa va a externalizar los servicios de ingeniería.....joer a ver si me van a echar!....de lo que se entera uno en soloingeniería jejeje
Avatar de Usuario
por
#166548
hugo79 escribió: No sabía que estábamos en competencia! a ver si es que la empresa va a externalizar los servicios de ingeniería.....joer a ver si me van a echar!....de lo que se entera uno en soloingeniería jejeje


:goodjob :goodjob
Avatar de Usuario
por
#166558
Retomando el hilo pondremos las dos instalaciones.

Los rociadores a que presión en su red rebientan?
Avatar de Usuario
por
#166572
Supongo que es un dato que vendrá en la hoja de características de tus rociadores, pero mirando creo la presión máxima ronda los 12 bar (175psi)
Avatar de Usuario
por
#166580
Ojo, lo que es obligatorio en un sistema prescriptivo es obligatorio, no hay mas leches, pero si te admiten un modelo prestacional, no veo porque no podrias prescindir de las BIEs, total para lo que valen....

Espero el chorreo. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro