Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#169641
Hola a todos,
Querría saber si s aconsejable pasar aguas residuales de los baños por una arqueta separadora de grasas. Si os sirve para ubicaros, se trata del saneamiento de un hotel, y serian las aguas residuales de unuas 10 habitaciones las que pasarían por la separadora de grasas.
Gracias
por
#169743
Yo diría que no. Te expongo los siguientes razonamientos:
1.- La arqueta separadora estará dimensionada en función del caudal a evacuar, por lo que si le metes fecales tendrás que aumentar su tamaño y en consecuencia el coste.
2.- Si el objetivo de arqueta separadora es evitar que pasen al colector determinados lodos o sustancias, si le metes fecales, tendrás que realizar la limpieza y mantenimiento mucho más a menudo, complicando los costes o las operaciones de manteniemiento.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#170078
Yo tampoco lo haría...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro