Mi pregunta es la siguiente:

¿Cómo tratáis vosotros este tema?

¿Consideráis una c.d.t. Max de 3% para alumbrado?

Estoy pensado en el un alumbrado tipo piscina. Desconozco este tipo de instalaciones pero haciendo algún numerajo a 12 V.... ¿no son desmedidas las secciones de los cables?


Un saludo y gracias de antemano
Última edición por El Guerrero del Amperio el 07 Jul 2009, 11:49, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#171415
Para MBTS, solo vale que funcione.

No consigo hacer funcionar unas electrovalvulas de riego a 150 m. de la fuente de alimentacion ya que me llegan 20 V. :cabezazo :cabezazo :cabezazo

Saludos.

:brindis :brindis

P.D.: ITC BT 036, Punto 2.2, ultimo parrafo.... 5%