si tenemos un cuadro con un IG de 63A y aguas abajo difenciales de 40A, uno por cada agrupación de lineas (alumbrado zona1, zona2, aseos, tomas de corriente,...) y para cada una de estas lineas su correspondiente interruptor de 10A, 16A, ...

este calibre para el diferencial esta bien escogido, o deberia de ser de al menos 63A

la corriente que podrá circular por cada diferencial lo determina el IG que esta instalado aguas arriba o la suma de los calibres de los magnetotérmicos que "cuelgan" de cada diferencial

NdelA: hay varios hilos prácticamente idénticos al que planteas.