Obras, reformas, métodos de construcción, etc.
por
#173488
Muy Buenas,

Soy nuevo en este mundillo y se me ha planteado un ''proyecto'' o reto mejor dicho.

Os planteo la situacion. Se dispone de dos naves colindantes. Antiguas ambas pero una de ellas dada de alta y al dia en cuanto a seguridad contraincendios se refiere aunque cuando se puso en marcha esta empresa, todavia no era aplicable la nueva normativa( se monto en el noventaitantos).

La empresa que esta funcionando fundamentalmente se dedica al almacenamiento y tratamiento de papel.
Ahora se quieren adentrar con el plastico y han recurrido a mi para ver cual seria la mejor solucion posible. El tema es que se quiera aprovechar la otra nave colindante para realizar el almacenamiento de dicho plastico.

Entonces era para ver si me podriais guiar sobre que reformas habria que hacer en dicha nave.
Tambien me han preguntado si es posible darla de alta como cochera para camiones ya que esa empresa tambien dispone de su propia flota de camiones y que el almacenamiento del pastico fuese temporal teniendo en cuenta que ellos se dedican fundamentalmente al trasporte y dicha mercacia es su principal fuente.

Como veis ando algo pez asi que a ver si era posible que alguno de vosotros me podria ayudar
Avatar de Usuario
por
#173808
Hola chato; bienvenido al forillo. :saludo

Anda que lo pones fácil, tú, jurjurjur. :roll: :mrgreen:
Lo primero, tienen que decidirse por lo que quieren hacer con esa segunda nave. O almacenamiento de plástico, o almacenamiento de vehículos, porque eso de almacenamiento "temporal", va a ser complicado.
También puedes pensar en habilitar una zona específica de la nave como uso almacén, y la otra como centro logístico para transportes. Pero diferenciando (y sectorizando) perfectamente ambos usos, claro. :espabilao

Osea que, o una cosa, o la otra; entre otros motivos porque, aparte de que el riesgo para cada actividad es diferente, el proceso/gestión del establecimiento será también diferente, y por lo tanto, las instalaciones a proyectar (y legalizar) no tendrán nada que ver.
Estoy pensando, y sin conocer nada del proyecto, por ejemplo, en el almacenamiento y conservación de los plásticos, que necesitarán de unas condiciones de temperatura y humedad determinadas, o en el caso del aparcamiento, los depósitos de suministro de combustibles, si es que los hay.

Así, sin más datos, es lo poco que puedo decir al respecto. Pero no te preocupes, que ya verás cómo se pasan por aquí ahora estas máquinas y te sacan de dudas.
Considérame sólo el precursor...los expertos vienen ahora. :cunao :brindis
por
#173831
Bienvenido:
coincido con amenofis.
Abrá que calcular las cargas de fuego.
Adaptar la pared lindante al Rf o EI (120-240) mtos. lo que te de.
piensa también en las correspondientes bandejas corta fuegos perimetrales.
Y el resto de protecciones activas.
Suerte. :brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro