Hola a todos.

Lo primero pedir disculpas por mi ausencia en el foro durante este tiempo, prometo volver a ser tan activo como antes.

Os expongo el caso en el que me encuentro:

He proyectado unas instalaciones de MT con un CT Bajo Poste de 250 kVA, éste iba a alimentar a un hotel + cafetería + restaurante + gasolinera.

La crisis ha hecho estragos y al final no van ha construir todo y con un CT de 50 kVA va que arde. El instalador le ha recomendado que monte el mismo CT pero de 50 kVA.

Supongamos que se monta el CT de 50 kVA, en proyecto aparece de 250 kVA, yo en la Dirección de obra pondré que toda la instalación se ha hecho según proyecto excepto el trafo y los fusibles de MT.

Si en un futuro quiere cambiar el trafo de 50 por el de 250 kVA ¿Necesitaría proyecto nuevo?. El MIE-RAT 20 en el punto 3.c. "La ampliación consiste en sustituir un transformador en un centro de transformaciones por otro de un tamaño inmediato superior según las escalas normales en el mercado y no sea preciso modificar barras, conductores ni otros elementos y en el proyecto original estuviera prevista la ampliación."

¿La "base" de la potencia del trafo es la instalada o la proyectada? Yo creo que necesitaría proyecto por que se sustituye por uno superior.

¿Qué pensáis?
Avatar de Usuario
por
#173782
Hola,

En todo caso necesita proyecto, pues ese apartado 3.c que citas no es de aplicación en ningún caso (aunque algunos Servicios Territoriales se lo tragan).

Si te das cuenta, el punto 3 de la MIE-RAT 20 empieza diciendo "A efectos de lo especificado en la disposición transitoria del Reglamento a que se refiere esta instrucción ...", y si te vas a ver lo que dice la dichosa disposición transitoria verás que hace referencia a las instalaciones puestas en servicio a la aprobación del reglamento en el año 1982.

Por tanto, no creo que sea de aplicación para casi nada hoy en día.

Saludos
por
#173784
Yo estoy en un caso parecido, se preveia instalar un trafo de 400 KVA's, pero ahora solo se quiere instalar uno de 250 KVA's, pero al tratarse de una industria, y una zona con suficiente terreno, puede aver una ampliación (supongo). El proyecto no está hecho todavía, pero uno de los contras para reducir la potencia sería la de que habría que hacer otro proyecto o como comenta el_magra si se proyecta la aparamenta y barras para la potencia de 400 KVA's, pero el trafo se pone uno de 250 KVA's y se indica que puede sufrir una ampliación futura a 400 KVA's, ¿es necesario realizar otro proyecto de ampliación?¿ o creis que no merecería la pena poner el trafo de 250 KVA's por que habría que poner la aparamenta para esa potencia y no resultaría rentable??

Muchas gracias y un saludo.