tengo dudas respecto a las protecciones del cuadro de baja de un centro de transformacion, el cuadro contiene bases portafusibles para la proteccion de las salidas, tengo un transformador de 100KVA y solo necesito una salida, que ira al cuadro general de la nave, entonces el cuadro dispondra de una sola base portafusibles o iberdrola como en su proyecto tipo, exigira mas salidas?,la corriente de salida del transformador es 144 A entonces es correcto un fusible de calibre 160A?,
Avatar de Usuario
por
#174383
Si el CT es un prefabricado te vendrá con varias salidas casi seguro (maravillas del trabajo en cadena), si es aereo o de obra civil pondrás las que necesites.

Si eliges un CT que tiene varias salidas puedes repartir la carga en varias líneas aunque se conecten a un mismo embarrado. Esto lo decidirás en función del coste.

Si tienes 144 A en BT y montas un fusible de 160 A a priori diré que es correcto, pero deberás saber si ese fusible protega la totalidad de la longitud de la línea contra cortocircuitos.
Avatar de Usuario
por
#174396
el_magra escribió:Si el CT es un prefabricado te vendrá con varias salidas casi seguro (maravillas del trabajo en cadena), si es aereo o de obra civil pondrás las que necesites.


:usuario Entendiendo que se trata de un CT particular, porque si es de Compañía y aéreo, lo normalizado (Iberdrola) son 2 salidas.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro