Buenas!

Estoy con el proyecto de un parking y sobre él se va a disponer una plaza con su correspondiente alumbrado y, claro, practicar una zanja de 1 metro de profundidad para llevar los cablecitos hasta cada farola, pues no mola porque me meto dentro del parking. Total, que he pensado en meterme dentro del parking y llevar la canalización por el forjado, pinchando en cada farola desde abajo. ¿sabéis decirme si esto es correcto? De ser así, constructivamente, ¿cómo debo hacerlo, debo utilizar algún tipo de tubo especial para la entrada y salida del parking?

Gracias!!!
Avatar de Usuario
por
#175868
Haciéndolo así puedes tener problemas de humedades. Yo alguna vez lo he salvado diciendo que el tubo no es enterrado, sino que es embebido en hormigón. De este modo es como una instalación empotrada en un forjado, y no hay que respetar las profundidades mínimas de las instalaciones enterradas.