Ventilación mediante recuperador en un bar-restaurante (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#178515
La pregunta supongo que será muy común entre todos. ¿Se puede realizar una instalación de climatización, donde las máquinas son tipo cassette y es necesario colocar un recuperador entálpico, en un local destinado a bar-restaurante? Tengo un conducto de extracción y otro de impulsión al local a través del recuperador, pero Industria me comenta que es necesario emboquillar la impulsión a la máquina climatizadora.
Me pregunto, como se emboquilla la impulsión a un cassette. Me lo puede alguien explicar? Yo no lo veo. La maquina tipo cassette coge el aire del mismo local. Si yo estoy tratando el aire mediante el recuperador entálpico, y lo estoy introduciendo en el local ya filtrado y tratado, supongo que estoy mejorando el funcionamiento de la máquina.
Que me comentais al respecto.
Un saludo.
Última edición por jv76 el 19 Ago 2009, 10:36, editado 1 vez en total
por
#178518
Hola paisano, efectivamente el aire de aporte procedente del recuperador, lo tienes que pasar por la batería de tratamiento de la unidad interior. comprueba las características del cassette haber si tiene para emboquillar los conductos del aire de aporte. Un saludo.
por
#178520
Gracias por la respuesta. Pero como emboquillas a la toma de aire del cassette. No estamos hablando de una red de conductos a climatizadoras que tienen para emboquillar. El cassette toma aire directamente desde el interior del local, o no? Además, que es lo que exige realmente el nuevo RITE.
por
#178522
No entiendo porqué industria te pide que hagas pasar el aire de impulsión de ventilación a través de la climatizadora. Es un instalación indepediente donde ya tienes tratado el aire que impulsas y extraes.
por
#178798
Tengo aproximadamente 6000 m3/h y una potencia instalada de 80 kw en frio.
Sigo pensando que en el rite no dice nada de emboquillar directamente (si fuera por conductos es obvio, pero éste no es el caso). Si es así, que alguien me diga donde.
por
#178819
El RITE sólo te indica que el aire de aporte debe estar filtrado IT 1.1.4.2.4. y en su caso tratado, por lo que yo también considero que con el tratamiento del intercambiador del recuperador sería suficiente.

En caso de inexistencia de recuperador, entiendo pertinente por ahorro energético tratar termodinámicamente el aire de aporte, date cuenta meter al local en nuestro Badajoz en pleno Agosto, ese caudal a 38 ó 40 ºC.

No obstante, lo que te comenté en los mensajes anteriores se fundamentaba en comentarios de un compañero que hizo consulta a industria. Creo que lo mejor es hacer la consulta a Industria directamente y a ver por donde salen los tiros. Mantén informado al respecto. Saludos.
por
#178832
Si el aire impulsado pasa por el recuperador y se inyecta en el local ya tratado (filtrado y a menor temperatura que los 38/40ºC que haya en el exterior) entiendo que está cumpliendo con lo que nos dice el nuevo RITE. Lo que no entiendo es como demonios el técnico de industria me está pidiendo que he de emboquillarlo a la máquina climatizadora¡¡¡ Y sigo pensando ... si un cassette coge el aire del local, como demonios ... La respuesta obtenida ha sido: "Ese tipo de máquinas no valen para locales de pública concurrenca" :( :( :cabezazo
por
#178841
jv76 escribió:Si el aire impulsado pasa por el recuperador y se inyecta en el local ya tratado (filtrado y a menor temperatura que los 38/40ºC que haya en el exterior) entiendo que está cumpliendo con lo que nos dice el nuevo RITE. Lo que no entiendo es como demonios el técnico de industria me está pidiendo que he de emboquillarlo a la máquina climatizadora¡¡¡ Y sigo pensando ... si un cassette coge el aire del local, como demonios ... La respuesta obtenida ha sido: "Ese tipo de máquinas no valen para locales de pública concurrenca" :( :( :cabezazo


Por curiosidad, en que servicio has preguntado, Badajoz, Mérida o Cáceres?
por
#178991
Es en Badajoz, aunque da un poco igual.
Ya hicimos una consulta hace unos 8 meses y, por entonces, no sabian ni ellos como iba el tema de recuperadores entálpicos. Y como dice la canción .... a pasado el tiempo y ....
Veremos a ver como solucionamos el tema ... ya os comentaré.
Gracias por vuestra colaboración.
Avatar de Usuario
por
#178996
Yo no creo que sea preceptivo el aportar el aire tratado a la maquina pero desde luego si se puede hacer es bastante conveniente ya que de otro modo vas a tener que distribuir 6000 m3 de aire no climatizado en el local sin mermar el confort. Ejemplo: como parte de ese aire le caiga en invierno en el cogote de un cliente verás tu la cena mas entrañable que le vas a dar. Si pasas el aire por las unidades de climatización ese problema te lo ahorras, aumentas el confort pero te gastas mas dinero en la red de ventilación, si no lo pasas, mira a ver di distruibuirlo para no fastidiar a nadie y 6000 m3/h no se inyectan de cualquier forma.

Creo que el tema va por ahi. :roll:
por
#179001
Totalmente de acuerdo contigo amigo JORDIM, imagínate lo que comentaba anteriormente que por estos lares en pleno Agosto llegamos tranquilamente a los 38ºC. Mete aire en el local a esa temperatura, lo divertido que puede llegar a ser.
Avatar de Usuario
por
#179004
BECERRO escribió:Totalmente de acuerdo contigo amigo JORDIM, imagínate lo que comentaba anteriormente que por estos lares en pleno Agosto llegamos tranquilamente a los 38ºC. Mete aire en el local a esa temperatura, lo divertido que puede llegar a ser.


Hombre, no lo meteras a 38, si el recuperador tiene una eficacia del 70 % lo meteras a bastante menos, pero desde luego a mas de 24 con lo que la sensación térmica de "chorro de aire caliente tocapelotas" la tendrás igual.
Avatar de Usuario
por
#179101
JORDIM escribió:Hombre, no lo meteras a 38, si el recuperador tiene una eficacia del 70 % lo meteras a bastante menos, pero desde luego a mas de 24 con lo que la sensación térmica de "chorro de aire caliente tocapelotas" la tendrás igual.


No tiene por que notarse un "chorro" si el aire que sale por las rejillas tiene velocidad baja...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro