Aunque Rayavadee no lo dice expresamente, da la impresión que está hablando del recorrido de evacuación de una vivienda en
planta baja (por aquello de "atravesar dicha caja" con 5,20 m de recorrido).
Si es así, ocurre que tras recorrer 22 m desde la puerta de la vivienda más alejada se entra en el "hiperespacio" de una escalera protegida, se pone el contador de recorrido a cero atendiendo a que la puerta de acceso a esa escalera protegida se considera SALIDA DE PLANTA, se recorren por ella 5,2 m SIN CAMBIAR DE PLANTA, y se sale A LA MISMA PLANTA para contar un recorrido final de 11 m hasta el exterior.
Existen "salidas de planta" sin cambiar de planta, como el paso de un sector a otro en la misma planta a través de un vestíbulo de independencia y con otra salida alternativa en el sector inicial, pero este caso de Rayavadee no acabo de verlo claro, aunque "
cumple la letra" del DB SI.
Se debería entender que una puerta de acceso al recinto de una escalera protegida es salida de planta si se usa la escalera para bajar o subir hasta una planta de salida, no para atravesarla entrando por una puerta y saliendo por la otra sin cambiar de planta a modo de "hiperespacio", no os parece?