Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#183871
Hola : A ver si me podeis ayudar.
Tengo un un aparcamiento de 20 coches de un edificio plurifamiliar que dispone
de una escalera que da directamente al exterior.Se ha previsto un vestíbulo de independencia
en el inicio de la escalera y la puerta de salida a la calle tiene un amplio grado de ventilacion permanente.La altura de evacuación es de 3 metros.
¿ Considerais que tendría que ventilar el vestíbulo y la escalera? , o bien , ¿creeis que al dar directamente al exterior con puerta con un alto grado de apertura para ventilación es suficiente?. Muchas gracias
por
#183877
Para esa configuración de una sola planta de aparcamiento con salida directa al exterior no te hace falta ni vestíbulo ni ventilación ni nada,... no te haría falta ni siquiera compartimentar la escalera.

Mírate los criterios de interpretación del Ministerio con respecto a las escaleras de los aparcamientos, que hay varios
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro