Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#183801
Hola a todos,

Estamos empezando a justificar el RSCIEI en una nave industrial de 975 m2 que se utilizará para el almacenamiento de tuberías de acero carbono sobre estanterías metálicas con oficinas anejas de 70 m2, por lo que consideramos que la carga de fuego en la nave es nula. ¿Se puede justificar que la carga de fuego es nula y que por lo tanto no es necesario aplicar las prescripciones del RSCIEI en cuanto a materiales, estabilidad al fuego, resistencia al fuego se refiere....? En la nave se instalarán, en cualquier caso, los equipos de pci necesarios.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#183992
Pues así, de entrada, se me ocurre si a tu caso le sería de aplicación el concepto "Depósitos de Mercancías Incombustibles en estanterías metálicas". :ein

Aunque no venga definida expresamente, siempre habremos de buscar una referencia similar a nuestra actividad en la tabla 1.2 del anexo I. :brindis
Avatar de Usuario
por
#183994
Justificar la no aplicación, lo veo dificil. Decir que tienes riesgo bajo (1 o 2), sí, y si además tiene cubierta ligera, las medidas serán mínimas...
Avatar de Usuario
por
#188430
Evidentemente, la nave la tienes que clasificar en riesgo, así que como dice Amenofis le aplicas lo mínimo (material incombustible en estantería metálica) y listo.
Te deberá de salir Riesgo Bajo, pero ya la tendrás clasificada.
:yep
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro