muy buenas..
parece que tu problema viene de una no muy buena selección.
Los intercambiadores dan una potencia en función de un salto de temperaturas.
Bueno, realmente en función del salto y del área del intercambiador.
Así pues, si seleccionas por potencia y tienes saltos muy pequeños, vas a necesitar, 1: mucha A (muchas placas) y mucho q (mucho caudal).
el aumentar el q por encima de un valor supone que la pérdida del intercambiador aumenta.
Asi pues, yo lo haría como sigue:
seleccionaría el intercambiador por CAUDAL. (el caudal que quieres mover). Así ya de partida tendrás una caida de presión razonable.
Y, para ajustar potencia, aumentaría A (número de placas) hasta tener el que quieres.
Si tienes que poner muuuuchas placas, prueba con el modelo inmediatamente superior, y haz dos o tres posibilidades. Pide precio de todas y la mejor es la mas barata que hace lo que quieras.
En cualquier caso, los comerciales de alfa estarán encantados de ayudarte.
SAludos,
Luis
parece que tu problema viene de una no muy buena selección.
Los intercambiadores dan una potencia en función de un salto de temperaturas.
Bueno, realmente en función del salto y del área del intercambiador.
Así pues, si seleccionas por potencia y tienes saltos muy pequeños, vas a necesitar, 1: mucha A (muchas placas) y mucho q (mucho caudal).
el aumentar el q por encima de un valor supone que la pérdida del intercambiador aumenta.
Asi pues, yo lo haría como sigue:
seleccionaría el intercambiador por CAUDAL. (el caudal que quieres mover). Así ya de partida tendrás una caida de presión razonable.
Y, para ajustar potencia, aumentaría A (número de placas) hasta tener el que quieres.
Si tienes que poner muuuuchas placas, prueba con el modelo inmediatamente superior, y haz dos o tres posibilidades. Pide precio de todas y la mejor es la mas barata que hace lo que quieras.
En cualquier caso, los comerciales de alfa estarán encantados de ayudarte.
SAludos,
Luis