Saludos.
Una pregunta, no recuerdo dónde leí que el número máximo de contadores que se pueden colocar en una batería de contadores era de 18, ¿es posible?, o a caso en un delirio de los míos soñé esto? Lo entendí del modo que si tenemos, por ejemplo, 40 viviendas concentrados en un solo local, entonces habría que colocar 3 baterías (40/18= 3 baterías)

Si es así dónde en qué normativa se indica esto?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#184794
Mira el derogado NIA. Creo recordar que lo decía pero para un colector en bandera (con un solo punto de alimentación) :doh
por
#184961
Lo único que te decía las NIA era que como máximo la batería de contadores podía tener tres barras horizontales pero no acota el número de contadores. Es decir, puedes tener cinco metros de largo en medida horizontal de batería, pero sólo tres tubos horizonales.

Lo que comenta el amigo Kabuto es que cuando tenías 18 o más suministros, la alimentación a la batería tenía que ser doble, es decir, el tubo de alimentación entraba por los dos extremos de la batería.

Respecto a la nueva normativa, el DB-HS4, no encuentro ninguna limitacioón al respecto, no obstante si quieres aventuras, pregunta en Industria a ver qué te dicen. Saludos compañeros.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro