Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#186121
Buenos días,

Estoy haciendo un pequeño estudio y me gustaría saber cuales son los criterios de diseño de las instalación de un sistema de evacuación por voz.

Muchas gracias, Joseba.
Avatar de Usuario
por
#186123
sistemas de aviso de emergencias por voz, ¿no?
La norma europea es bastante restrictiva; a ver si la encuentro y te la digo.
por
#186308
Creo que os referís a la EN 54-16 " Detección del fuego y sistemas de alarma por megafonía". Y si no estoy equivocado creo que ese tipo de centrales de megafonía las denominan VACIE.
Se rigen por las siguientes unes
Unes para los equipos:
EN 60721-3:1995
Para el software y pruebas del sistema:
EN-54-16:2008
:botando
por
#186368
Buenos días,

A lo que me refiero es a los sistemas de avisos de emergencia por voz, no se si es lo mismo que dice Keo ya que entiendo que estos sistemas se utilizan para evacuar las instalaciones no sólo en caso de incendio.

Por lo que he estado mirando en varios fabricantes los equipos deben cumplir con la EN60849, pero lo que no logro encontrar por ningun lado es como realizarse la instalación según esa normativa. ¿Sabeis si esa norma dice como debe realizarse la instalación o sólo habla de equipos?

He encontrado un texto de Notifier que comenta algo sobre el tema: http://www.notifier.es/desdocumentacion ... fonia2.pdf

Pero necesitaría más información ya que ando bastante perdido en las instalaciones de megafonía en general y en este tipo aún más.

Muchas gracias, Joseba.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro