Buenos dias, a ver si alguien puede ayudarme (seguro que si...):
A ver si me explico bien:
Estoy realizando un estudio de un proyecto de 15 viviendas y un sotano. Del cual 4 viviendas se accede por la calle directamente. Tengo q realizar 5 acometidas (4 para cada vivienda y una para el resto) o puedo hacer 1 y distribuir pasando por el falso techo de alguna vivienda proponiendo alguna servidumbre?

Gracias.
Última edición por maverickiii123 el 01 Oct 2009, 15:48, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#186928
Iba a decirte que está prohibido llevar las derivaciones por el interior de otras viviendas, yo nunca he dejado a un instalador hacer eso y siempre lo llevo por zonas comunes, pero buscando en el REBT para confirmar he visto esto:

ITC-BT-15 Punto 2: "En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas... las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes"

Seguro que alguien nos confirma si es posible o no y como justificarlo.
por
#186932
gracias, yo creo q se puede pero no es lo mas conveniente. Pero si nos podemos ahorrar hacer 4 acometidas... Se podria bajar al sotano y luego subir? seria zona comun el sotano?
Avatar de Usuario
por
#186934
No sé como será el sotano, si son pasillos o garaje es zona común. Imagino que los trasteros o si son plazas cerradas no.

El problema de varias acometidas ademas del coste es que en esas 4 viviendas sueltas tendrías que colocar una CPM en cada una, y la compañia te puede poner pegas.
por
#186936
el zona del garaje que necesitaria seria zona comun (plazas abiertas, y circulacion) pero tampoco creo q fuese lo mas idoneo. gracias de nuevo. a ver si alguien sabe como justificar y si realmente se puede.
Avatar de Usuario
por
#186945
Tengo algunas dudas:
- Son viviendas unifamiliares (adosados, aisladas, etc.)
- Vas a poner una centralización o una CPM por vivienda o cada dos
- No hay otra forma de suministrar a una vivienda sin crear servidumbres
- El garaje es independiente de las viviendas o se comunica de alguna forma
por
#186951
- Son viviendas unifamiliares (adosados, aisladas, etc.)
- Vas a poner una centralización o una CPM por vivienda o cada dos
- No hay otra forma de suministrar a una vivienda sin crear servidumbres
- El garaje es independiente de las viviendas o se comunica de alguna forma

Es un edificio de 15 viviendas pero a 4 de ellas se accede desde la calle. A las otras como siempre por un portal...

Queria poner una centralizacion de contadores y luego una derivacion a cada una de las viviendas pero dos de esas 15 tendria q atravesar una vivienda.

Perdona pero no entiendo muy bien lo de se comunica... El garaje esta justo debajo de cada vivienda el garaje en el sotano y las viviendas que tengo problema en pb.Mi pregunta era si podia bajar por el patinillo de instalaciones hasta el sotano y luego pinchar directamente en cada vivienda

gracias de nuevo
Avatar de Usuario
por
#186957
Creo que ya lo veo, yo trataría de bajar por el patinillo, pasar las derivaciones individuales por el techo del garaje y subir para alimentar cada vivienda, no sé si con la distribución del edificio sería viable.

Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro