Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#187473
Hola compañeros!!!

Gracias a este foro he resuelto ciertas cuestiones que en su día se me plantearon de electricidad ... pero ahora me surje una pequña duda en climatización

Resulta que tengo un pequeño problema en una sala de servidores. Está climatizada con 2 splits y tiene una humedad del 75% que quiero reducir a niveles normales del 50%. No tiene ninguna ventilación (natural o forzada).

¿Cómo podría reducir la humedad en la sala, ventilando o habría que poner un dispositivo? ¿Cúal podría ser el dispositivo y cómo conectarlo?

Gracias
por
#187493
Buenas,
Si con 2 split y sin aportar aire se va al 75% de H.R. algo raro pasa porque con equipos de expansión de gas suelen bajar la H.R. por la baja Tª de evaporación (y consecuente condensación). Prueba con estas 3 cositas y me dices si te ayudan algo:
1. ¿Los splits aportan humedad? ¿Está bien la consigna?
2. ¿Hay alguna instalación que pudiera estar aportando humedad? No sé, quizás es algo chorra...
3. Si pruebas con un deshumectador, te puedo indicar que son económicos y facilísimos de instalar.
Saludos.
Avatar de Usuario
por
#187495
Solución 1: Apaga uno de los splits. El otro trabajará más horas, y por lo tanto secará más el aire.
Solución 2: Baja la velocidad del aire en los splits al mínimo o medio. Bajará la temperatura de la batería, y condensará más.

Por otra parte, si tienens elevada humedad lo más seguro es que tengas una corriente de aire exterior, que debes de tapar.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#187542
Desconozco las dimensines de la sala y la Tª de referencia, pero no sé si podrás llegar al 50% sin un deshumidificador, aunque sí al 60%. Lo más probable es que tengas un aporte de humedad, bien por aporte de corrientes, bien por aporte de humedad a través de las salas contiguas.

Desconozco la solución, pero podrías probar a medir la humedad sin los split, luego con con uno de ellos y por último con los 2 en funcionamiento. Es un punto de partida para buscar una solución.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro