Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#191659
Según la definición de "Recorrido de evacuación" del DB-SI tenemos:

"En uso Aparcamiento los recorridos de evacuación deben discurrir por las calles de circulación de vehículos, o bien por itinerarios peatonales protegidos frente a la invasión de vehículos, conforme se establece en el Apartado 3 del DB-SU 7."

La duda es si el itinerario peatonal se debe proteger en cualquier aparcamiento o únicamente cuando el aparcamiento tenga mas de 200 plazas o mas de 5000m2 como establece el apartado 3 del DB-SU-7.
por
#191778
pab_anc escribió:Únicamente cuando el aparcamiento tenga mas de 200 plazas o mas de 5000m2 como establece el apartado 3 del DB-SU-7.


Aunque siempre puedes protegerlo por iniciativa propia. La seguridad voluntaria nunca está de más.
por
#192329
Pero marcarlo tiene que marcarlo. Los vehículos tienen que saber que no pueden invadir una vía de evacuación o un paso peatonal. Bien porque las plazas de aparcamiento están habitualmente marcadas.

Y una consulta que me surgió el otro día :

En qué consiste la protección a la salida contra atropellos ?

Es que ví una publicidad de protección parking contra atropellos que me llamó la atención : ¿ son alguna suerte de pivotes en el suelo o qué ? ¿ Es el espejito a la salida del parking ? . ¿ Es algún sistema novedoso con CCTV ?

:roll:

Editado : Encontré la "publicity" :

Sistema anti-atropello para salidas de parking y vados permanentes.

Desde 100€

Rápido de instalar, seguro y efectivo.
Pida su presupuesto y se lo instalamos en 24 horas.

:shock:
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro