Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
por
#193725
Hola!! una pequeña duda, he usado la página de totaline para dimensionar conductos pero ahora quiero saber el caudal necesario de refrigerante. como puedo calcularlo?? mi refrigerantes es el 404a
Avatar de Usuario
por
#194833
Esas son las dudas que nos salen cuando estamos a punto de acabar y no es más que falta de práctica.
Si ya estás con las tuberías, quiere decir que ya has seleccionado compresor, evaporador, condensador, y resto de accesorios.
Para haber llegado a eso has tenido que partir de unas potencias.
Bien, por ejemplo necesitas un evaporador de 4327W. Seleccionas de catálogo uno que te de 4500W.
Esos 4500W están referidos a unas condiciones. En el evaporador la P es constante (+ó-). Sabes las condiciones de entrada y de salida (ves las tablas de termo). Pues aplicas 4500=Q=m(prima)·(hs-he). Despejas la mprima y listos.
Suerte.
:brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro