- 24 Nov 2009, 15:32
#196272
Vuelve a redactarlo porque parece el cuadro ese de las escaleras que no llevan a ningún sitio. Yo entiendo:
1-Tienes una estación generadora(del tipo que sea) fuera de funcionamiento
2-Tienes un trafo para elevar la tensión al verter a red
3-Tienes el trafo conectado en alta, pero no en baja
Respuesta:
1-Si lo tienes conectado en alta, tendrás tensión en baja
2-Supongo que tendrás seccionamiento en la salida, luego es muy raro que tengas el trafo conectado en alta si no estás produciendo
3-En sistemas conectados a red, no es sólo abrir y cerrar, antes tienes que sincronizar las señal de salida con la de la red, acuerdate del nudo de potencia infinita(aproximando claro) y que si conectas a pelo generas un cortocircuito que sería bonito de ver, pero desde lejos.
Un saludo!
->Ahora es cuando nos cuentas el porqué de tu pregunta, para que no nos quedemos con las ganas de saberlo, y probablemente recibirás respuestas que te ayudarán más. Supongo que no será sólo lo de la tensión en el secundario.¿no?