Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#196839
Me han comentado que un silo para pelets si pasa de 3m2 hay que considerarlo local con riesgo de incendio alto. ¿donde puedo encontrar informacion al respecto?, para saber como tenemos que actuar sobre el silo.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#196844
Tabla 2.1 de la DBSI, -> Almacén de combustible sólido para calefacción de superficie mayor a 3m2 es riesgo especial medio.
por
#196953
Si pasa de 3m2 en planta es LRE medio, si no bajo. Ten cuidad de tener en tu mano el DB SI corregido de abril de 2009, pues en el anterior metieron la gamba y era LRE siempre.

Mírate la tabla 2.2 para requerimientos de pueras y elementos constructivos y demás.

No olvides que hace falta vestíbulo de independecia si es que tiene una comunicación con el resto del edificio.