Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#197238
tengo que realizar una entreplpanta metalica con un forjado colaborante apoyado sobre ella.
puedo consierar el pandeo o en el eje debil como consecuencia de que lo arriostra el forjado colaborante

saludos
Avatar de Usuario
por
#197286
Si te refieres a considerar nulo el pandeo en los pilares, la respuesta es NO. Que el forjado actue como un diafragma no significa que los pilares no puedan pandear.
Lo que puedes despreciar es el pandeo lateral de las vigas arriostradas por el forjado.
por
#197326
me referia al pandeo en el eje debil de las vigas que soportan el forjado. si se podria considerar arriostradas las vigas en el eje débil por el forjado colaborante de canto 120 MM
Avatar de Usuario
por
#197334
En ese caso si, es lo que te comentaba sobre el pandeo lateral de las vigas.