Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#204189
Hola a todos, mi problema es el siguiente:

Estoy empezando a hacer una reforma en una instalación de clima de una clínica. La instalación original se encuentra legalizada (mas de 70 kW). En la reforma solamente se va a modificar lo siguiente:
- Se va a sustituir la enfriadora por otra más moderna y con otro refrigerante (la originar trabajaba con R22).
- Se van a sustituir algunos fancoils murales por otros de conductos instalados en falso techo.

Solo eso. Por lo tanto, que sería de aplicación del RITE? Toda la instalación o solo las modificaciones? Tendría que hacer un proyecto completo o solo una simple memoria explicando las modificaciones?

Gracias.
por
#204209
Según el artículo 2 del RITE:

2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan.

3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes;Si no hay ampliación no es el caso y los fan-coil son terminales, no generadores
b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o de frío;Entiendo que si no modificas la potencia nominal del generador existente no se consideraría reforma
c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables;No es el caso
d) El cambio de uso previsto del edificio.Tampoco es el caso


En consecuencia, compañero yo creo que si no metes la zarpa en modificaciones o ampliaciones de equipos generadores y subsistemas, no se consideraría reforma y entonces no sería de aplicación el nuevo RITE.

No obstante, consulta en la consejería de industria de tu comunidad. Suerte.
por
#204231
A ver, por partes:
-La modificación que se va a realizar en la zona a rehabilitar de la planta baja consistirá en la sustitución de todos los elementos terminales. Se sustituirán todos los fan-coils murales de suelo por fan-coils de conductos instalados sobre el falso techo. Lo que pasa es que también se instalará un sistema de ventilación con aportación de aire exterior. Estará compuesto por una toma exterior de aire, un ventilador de impulsión con su correspondiente filtrado y una red de conductos que desembocarán directamente en la toma de aire exterior de los fan-coils de conductos. Cada acometida dispondrá de una compuerta de regulación de caudal.

-Tambien en la zona de la planta baja en la que se encuentra la sala T.A.C., en la que existía un fan-coil mural de suelo, el cual se ha retirado, se ha instalado un equipo partido de expansión directa de gas refrigerante R407C, con unidad interior o evaporador de conductos.

-Por último, la enfriadora de agua existente (pot 117.000 Fr/h y ref R22) se ha sustituido por una nueva (pot 136.7 kW y ref R410a). Como veis la potencia es mas o menos idéntica haciendo la conversión.

Por lo tanto, lo único que se añade es la ventilación de la zona a rehabilitar y el equipo nuevo de la sala TAC, porque la enfriadora va a ser identica pero mas moderna.

Graciass.
Avatar de Usuario
por
#204252
La sustitución por otro de diferentes características

Este dato es muy ambiguo.
Tal vez, por cambiar de liquido refrigerante en tu equipo de generador de frío se puede entender que es de diferentes características, o por sólo cambiar un 1kW en su potencia nominal.
Si quieres estar seguro haz una consulta a industria con todas tus modificaciones.
Sino justificalo más o menos como estás haciendo ahora.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro